Ez kicsit kevés adat mert kellene a nyugalmi vízszint is meg a szivattyú telepítési mélysége is.
Sziasztok!
Az alábbi fúr kúttal / vízművel szeretnék tanácsot kérni, hogy szerintetek mennyire használható így, melyek lehetnek a gondok.
Dunakanyarban egy domboldalon (kb 140-160 szintkülönbséggel a Dunához mérve) szeretném megfelelően használni a fúrt kutat a jövőben.
Kb 150-es átmérője van, 42 méter mély, az előző tulajdonos szerint kb 30 méterre szokta szivattyút leengedni.
A mély kútból egy 100-150 literes nyomás nélküli tartályba kerül először a víz (kúthoz képest még 5-10 méterrel magasabban van), amelyet egy vízszint kapcsoló vezérel. A puffertartályból pedig egy 20 literes hidrofor állítja elő a nyomást a nyaralóba.
A nyitott rendszer és kétlépcsős szivattyús megoldás nekem elsőre nem tetszik, hogy miért ilyen nem tudta a tulajdonos, így örökölte.
Illetve mélykúti szivattyúk kb egy évet bírnak nála, és egy ideje "orosz" rezgő membránosot használ. (kút védelme érdekében cserélném). Homokolás vagy egyéb problémáról nem tudok.
Elsőre a gyakori kapcsolásokat gondolom hogy probléma lehet, puffer tartály és hidrofor mennyire van összehangolva vagy hogy pár percenként kapcsol be, azt jelenleg nem tudom, de sanszos, hogy igen gyakran. Illetve 3x1 mm kábel kb 50 méteren hosszan van vezetve, amely szintén feszültség esést okozhat és nem tehet jót egy normális mélykúti szivattyúnak, amelynek a teljesítménye 750 watt körül van
Pedrollo 4block szivattyút és külön hidrofor tartályt néztem, áramláskapcsolóval.
Szerintetek ez megfelelő lehet?
Sajnos a szivattyú és a puffer tartály között jelenleg valami egyszerű csövet láttam (talán slag habár a talajban van...), ezt KPE csőre érdemes cserélni, ha ilyen zárt rendszert készítek, amelynél a szivattyú utáni rész is nyomás alatt lenne?
Előre is köszi tippeket, eddig alföldön láttam, használtam kutakat, ahol 6-8 méteren van vízszint...